ymyfish 发表于 2006-8-31 08:38:33

原帖由 szwxyh 于 2006-7-25 04:17 PM 发表
可能是我没有表述清楚,玻璃分格宽1.5米,高8米,计算标高8米,面玻璃15mm钢化,肋玻璃19mm钢化,基本风荷载.55KN/m^2,C类。我核过了,肋玻璃的宽度350mm可以满足要求。现在肋玻璃订货宽度取的是600mm.
我的意思 ...
玻璃肋采用19mm钢化是不可以的,可以看看规范,无法采用夹胶的时候,宁可不钢化。
设计与施工同时满足要求才是根本呀!

wyh-108 发表于 2007-12-6 17:33:02

钢化玻璃有自爆,钢化的玻璃肋一但发生自爆,整幅玻璃幕墙也就完了.

qinyajun 发表于 2007-12-11 14:37:54

算玻璃胶缝的大小

哪位有没有可以算玻璃胶逢大小的公式!由于我主要的客户是国外的,所以,我只有国外玻璃公司推荐的一个计算公式,不知国内是如何算的!

flyer119 发表于 2007-12-15 14:20:28

10F说的比较有道理,肯定是要有宽高比要求的,要有其本身的工艺要求,建议用夹胶玻璃做玻璃肋,对真个系统的重担都落在玻璃肋身上了,如果自爆的话是比较麻烦的事情。

银河2007 发表于 2007-12-16 10:10:10

楼主,用肋玻璃15+1.14+15mm钢化夹胶玻璃试试.

wwlion 发表于 2007-12-19 10:51:17

jgj102有说明,7.3.7根据实际情况采取防止侧向失稳的构造措施,措施很多,坚朗有用加强索的!

liangzhenliang 发表于 2007-12-19 13:59:10

规范规定,如果玻璃肋采用钢化玻璃则必须夹胶,或者直接采用非钢化玻璃。用15+1.52+15的玻璃肋450mm应该就够了,还是要计算一下。

sjhh 发表于 2008-1-10 13:30:23

夹胶玻璃能做8米高的吗?好像不能把
玻璃肋是不是得分两段?
请高手指教

sxcgzlong 发表于 2008-1-15 09:51:01

可以采用分段用不锈钢夹板的方式,
必须用夹胶玻璃。

OYP135113486 发表于 2008-2-15 20:41:55

回13F

如果是国外的客户,并用于国外的话,应该国外的规范啊