可能是我没有表述清楚,玻璃分格宽1.5米,高8米,计算标高8米,面玻璃15mm钢化,肋玻璃19mm钢化,基本风荷载.55KN/m^2,C类。我核过了,肋玻璃的宽度350mm可以满足要求。现在肋玻璃订货宽度取的是600mm.
我的意思 ...
玻璃肋采用19mm钢化是不可以的,可以看看规范,无法采用夹胶的时候,宁可不钢化。
设计与施工同时满足要求才是根本呀! 钢化玻璃有自爆,钢化的玻璃肋一但发生自爆,整幅玻璃幕墙也就完了.
算玻璃胶缝的大小
哪位有没有可以算玻璃胶逢大小的公式!由于我主要的客户是国外的,所以,我只有国外玻璃公司推荐的一个计算公式,不知国内是如何算的! 10F说的比较有道理,肯定是要有宽高比要求的,要有其本身的工艺要求,建议用夹胶玻璃做玻璃肋,对真个系统的重担都落在玻璃肋身上了,如果自爆的话是比较麻烦的事情。 楼主,用肋玻璃15+1.14+15mm钢化夹胶玻璃试试. jgj102有说明,7.3.7根据实际情况采取防止侧向失稳的构造措施,措施很多,坚朗有用加强索的! 规范规定,如果玻璃肋采用钢化玻璃则必须夹胶,或者直接采用非钢化玻璃。用15+1.52+15的玻璃肋450mm应该就够了,还是要计算一下。 夹胶玻璃能做8米高的吗?好像不能把玻璃肋是不是得分两段?
请高手指教 可以采用分段用不锈钢夹板的方式,
必须用夹胶玻璃。