点式幕墙求助
小弟有一工程采用的是玻璃肋点玻,现在有下列二个问题需向各位前辈请教(请见附图)!1.门钢架是由角钢L50x5焊接而成的!它在自身的重力和石材的重量下是否往下弯曲?不考虑点玻的重力,由于点玻和玻璃肋是悬挂在结梁上的!
2.电动开启窗的构造是否合理?防水和气密性是否可行?
不知道各位前辈有没更好解决方案,或图纸中存在一些不足之处也请各位前辈不吝指教!谢谢 !
!
[ 本帖最后由 秋月无边 于 2006-7-18 15:56 编辑 ] 答复如下:
1.门厅部分人员流动比较大,设计应该安全可靠,最好能计算一下钢架的强度和刚度;
2.个人感觉电动开启窗的构造防水和气密性不够好,再好的密封胶条,如果只布置一道密封也解决不了水密和气密的问题,可改用加密封铝型材的办法,由于铝型材的截面比较小,对外观效果影响不大.具体可参见附图;
3.吊挂开启窗玻璃的驳接头不宜做成球铰螺栓系统,考虑到开启玻璃为中空玻璃,自重比较大,如果还做成球铰螺栓系统,必然造成玻璃孔周围的附加弯矩过大,玻璃容易破碎,所以建议将吊挂开启窗玻璃的驳接头做成固定式的非标准件(这时玻璃孔的加工可适当加大).同时考虑到固定式的驳接头必然会约束玻璃的变形而产生附加弯矩,所以可以在固定式的驳接头玻璃的内外侧加一定厚度的高弹性垫片,以减小玻璃的应力集中.
4不知道不锈钢稳定索和玻璃肋是怎么安装的,个人感觉不锈钢稳定索在两个柱子之间应该是一整段,先将索穿过玻璃肋,等两个柱子之间的玻璃肋安装完毕后,再安装不锈钢稳定索,施加预应力(保证索与玻璃肋自由滑动),再将螺栓拧紧;
以上只是个人观点,不一定准确,还请各位指教!
[ 本帖最后由 重心不稳 于 2006-7-19 13:35 编辑 ] 看了附件中的图的一点看法吧:
1/无框玻璃门的分格最好调整到和点玻的分格相对应,以免门边出现L形的玻璃,感觉不好看的.且安装也麻烦.
2/非得要做成玻璃肋式的点玻吗?感觉也好不到哪儿去啊,平面上柱子也比较多的,要不做成拉杆或是拉索的也蛮好的啊,再加上不知道你的肋玻是否有计算过,感觉700mm宽太大了吧,并且你的肋板还是15+15的,如果非要做成肋板的我倒建议你采用坚朗那套肋板侧边或是后面加拉索吊自重的那套系统,应该会比你这样做经济且美观,你这种太点室内空间了。还有就是你上下的铰支座感觉比例不是太好看,我正好也在设计一个这样的肋板点玻,上下也是采用铰支的,这个配件不一定非得买坚朗的现货,可以定加工的,很方便的,最好调整一下比例。
3/门框部分也觉得太笨重了,点玻上面做门我感觉应该轻巧点为好。
4/电动窗部分,防水有问题?不妥。再者开窗在立面上的分格好像不好看样的。
5/图面方面,你立面上布置的爪件其实与你的剖面是对不起来,估计你立面上放的爪件是常规钢管式那种,而你此处用的是肋板的,既然你要在立面上布出爪件那我建议你还是对应起来为好,要么就只示意四个点。
哈哈,就说这么多吧,不足之处大家补充。。 再补充一点:为了便于安装可以把吊挂开启玻璃的吊杆做成分体的,也就是通过正反螺纹和一个螺纹套筒来连接组成(类似拉索的调节端),这样便于调整安装!
谢谢两前辈的指点
谢谢两前辈的指点,其实这个工程是广州一间大医院,厅的人流量较多,我考虑过做点玻肋构造不够安全,最好能做桁架,后来业主不同意做桁架,所以采用玻璃肋点玻构造.1.玻璃肋的宽度我算过大约在600mm左右,我取700mm是基于安全考虑.反正业主有的是钱! (回"寻梦"前辈)
2.大厅的门钢架我已用3D3S算过.(回"重心不稳"前辈)
3.自动窗的防水不是主要的,因为它在走廊的里面,所以主要功能是透气.如果用型材窗框来做,就有"熊猫眼"的现象.业主不接受.自动窗上的小分格玻璃是用于要安装连接件的,所以才分成这样,如果两位前辈有更好的方法,请多多指教.谢谢!.(回"重心不稳"前辈)
4.吊挂开启窗玻璃的驳接头的做法,前辈说得很好,驳接头应该做成固定式的.(回"重心不稳"前辈)
5."无框玻璃门的分格最好调整到和点玻的分格相对应,以免门边出现L形的玻璃,感觉不好看的"这是个很好的建议.我考虑下!(回"寻梦"前辈)
6.不锈钢稳定索与玻璃肋的安装应如"重心不稳"前辈那样做法, 自动推进器的画局还可以!找到生产厂家吗?
页:
[1]