全玻胶缝尺寸及计算
平常 做全玻对于一些下图的胶缝尺寸只是按经验值来取的,现在有人问到时在规范下也没有找到相关的要求,具体如下图,A的宽度有什么确定依据。另外,对于点式玻璃肋全玻计算玻璃面板时是按四点支撑计算或是其它(竖向玻璃肋同玻璃已通过结构胶粘连,同全玻做法了) 个人意见:A与B通常取等值,但不小于6mm,点式玻璃肋打胶的目的起辅助支撑作用.B值的确定由地震变形量确定,为L/3275.世界上最简单的问题
看规范,一清二白的啊 规范上7.4.3条:当胶缝宽度不满足……,可采取附加玻璃板条,加大胶缝宽度。请问通常该玻璃板条该怎么加呢?
全玻的结构胶缝隙一般多大?
后骑式的面板间的胶缝,肋与面板的胶缝一般几毫米,假设19mm的肋回复 #1 chengshirui 的帖子
胶缝厚度按玻璃幕墙规范5.6.5的规定计算,不能小于6mm 现在一般都是6~8mm 我们公司8mm使用的较多。全玻幕墙胶缝厚度是否需要计算?
如果有抗震设计是否要计算,如果玻璃高度很高的话,胶缝的厚度太大了,请问同行是如何解决此问题的? 个人认为做到10mm比较好