kaixing 发表于 2006-10-24 10:02:06

求助,请问肋驳接玻璃幕墙连接螺栓的计算方法

我现在要做一个高14米,宽54米的肋驳接玻璃幕墙,中间没有梁,因为以前没有做过这么高的肋驳接,想请高手指教一下,我的玻璃分割是1800X3500 采用12mm厚的钢化面玻,700宽10+1.52+10的钢化玻璃肋
      现在我们审图的单位不同要求也不一样,有一种观念说要16颗直径20的不锈钢螺栓(每块钢板打32颗),另观念说受力的就只有一两颗螺栓,螺栓多了反而不好,我很迷茫不知道哪种观念是对的,请高手给点意见

dyd 发表于 2007-7-17 15:01:04

按结构中的螺栓群计算就可以了.
不过要注意的是,此处玻璃肋本身容易出问题,好象原本李耀庭有过一篇论文,并作过实验,肋的破坏与螺栓个数没有关系,由于玻璃是脆性材料,只与一个螺栓孔的受力有关系;肋夹板一般都要用大力胶与玻璃粘在一起,香港坚朗的点驳配件讲座或产品推广班中也讲到了,用某种胶来粘接玻璃肋板.
    具体的细节或情况可以向香港坚朗咨询一下就可以了.
    香港坚朗电话:深圳总部07558240300
    各地都有销售公司或分公司也可问.
    好象李耀庭的论文,应发表在香港坚朗公司的内部杂志 《门窗与幕墙》上

dyd 发表于 2007-7-17 15:21:59

忘记告诉最重要的一点了.
      由于肋玻璃的受力弯矩图是鱼腹形的,在布置肋夹板的时候,不要把肋夹板的位置,布置有力矩最大的中间,也就是说最好两块肋玻璃不要一样长.
      否则的话,肋玻璃受力最大,更容易出事情.
页: [1]
查看完整版本: 求助,请问肋驳接玻璃幕墙连接螺栓的计算方法