一个有点意思的节点。
一个有点意思的节点。:o因该还算可以吧 一, 没有标高二, 玻璃24mm厚?
三, 没有设计阶段 Originally posted by WIND at 2004-7-18 01:45 PM:
一, 没有标高
二, 玻璃24mm厚?
三, 没有设计阶段
这份图纸只是提供了一个设计思路而已,即使知道标高有什么用,各个地区的风压也有差别的。
不认为
没有标高,没有厚度,没有设计阶段有什么问题吗????不懂我们只是看个节点样子,这些不重要吧
节点不错,只是玻璃后面的土建没有处理,如是非镀膜玻璃的话,就不爽了 钢、铝线膨胀系数不同,长度越大两者的差异就越大,不知实际施工下料长度是多少。
假如铝头根据幕墙分格断料,铝头间的缝隙密胶个人感觉会有渗水嫌疑。 “水滴”是什么东西啊? 个人觉得这只是一个全玻璃幕墙牵强附会的设计做法,
层间的连接件和螺栓什么的都看得到,
用全玻璃肯定不会用镀膜的。
真要设计成全玻璃为什么不把肋玻移到结构外? 玻璃后面的土建结构应该是抹灰了吧,只是不知道考虑没考虑土建沉降? 5楼的疑问比较实际 应该考虑
页:
[1]
2