单索幕墙转角节点处理之探讨
正在做一工程,幕墙为点索幕墙:玻璃为12+12A+10中空玻璃,驳接件为四边挟持梅花爪件,拉索为不锈钢SUS316构件,横索φ22,纵索φ28。整个幕墙结构系统为单层索系。在设计过程中遇到些棘手的事情-幕墙90°内外转角的处理。详见后附节点。
问题1:为避免玻璃板块悬边过大,不得已梅花爪件固定在耳板上,见《节点图》;
问题2:为避免玻璃板块悬边过大,不得已梅花爪件固定在横索的固定端(or调节端)上,见《节点图1》;
上述两种方式均十分痛苦。还有没有更ok的方法,使得既不增加梅花爪件的加工难度,且能使类似地方的节点赏心悦目?
另:也曾考虑不要所谓的的固定端,只用索本身穿过耳板,但此处索穿过耳板后本身的固定怎样也没有用固定端套筒锚固单索安全。 节点图1 附早期所做工程photo一张,右下角为单索幕墙。
资料密码多少
能否告知下载资料的密码是多少?密码为unionfacade
密码为unionfacade希望
希望PIPILUUU多提供点上面工程的细部照片还可以到工地多照点 对!希望能提供一些细部节点的照片供大家学习!
回复
单索幕墙转角拉结点,必须有受力主体.1为结构主体2.设置钢架.索才能有受力点.因此有了主结构以后,转角的扣件有了受力主体.你提供的节点图我觉得有点问题.dudongxin@126.com单索幕墙转角拉结点,必须有受力主体.1为结构主体2.设置钢架.
耳板所附结构符合您的两个条件。
好像坚朗有类似的 较简洁的做法,好像在同类专业期刊的广告页上见过。
哪位坛友见过,帮忙提醒提醒。