唐僧
发表于 2006-6-10 12:56:14
建议改变一下设计丝路,转角处的爪件重新设计,一个爪同时抓90度转角的两边玻璃,钢板爪的设计要你自己懂脑筋。上海有类似案例。其实这并不是你设计的难点,关键应该是转角立柱的受力及其固定的主体结构是否满足要求。
yw000
发表于 2007-1-10 17:53:13
这位大哥,小弟还不知道什么是单索幕墙呢?
这位大哥,小弟还不知道什么是单索幕墙呢?由于 没有机会去工地,所以不了解什么是单索幕墙可以解释一下吗?
renny
发表于 2007-1-10 18:17:13
回复 #1 pipiluuu 的帖子
楼主,这个问题最终怎么解决了,能告知吗?
dmxl2000
发表于 2007-1-16 10:07:40
1\我感觉能不能在龙骨上下工夫.爪点直接固定在龙骨上.
2\钢爪重新设计.钢爪不与钢索发生关系.
3\能不能做个装饰爪点,此处玻璃不断开啊.
lcxlcx
发表于 2007-1-24 15:32:35
同意唐僧的观点,转角处情况复杂,最好计算一下
sch4545
发表于 2007-2-1 08:08:48
我觉得你先解觉能否满足规范要求再考虑怎样做
ABC000
发表于 2007-8-4 14:53:39
建议转角爪件与拉索系统脱离,不发生关系
爪件直接固定于结构上
tyd0335
发表于 2008-7-9 16:34:52
图纸的问题挺多的,去看看远大做的新保利吧
zhujs
发表于 2010-6-6 21:19:29
图示节点应该不是实际施工节点吧?转角玻璃的抓件可以考虑安装在钢立柱上。
5ai0
发表于 2010-6-16 08:34:21