唐僧 发表于 2006-6-10 12:56:14

建议改变一下设计丝路,转角处的爪件重新设计,一个爪同时抓90度转角的两边玻璃,钢板爪的设计要你自己懂脑筋。上海有类似案例。其实这并不是你设计的难点,关键应该是转角立柱的受力及其固定的主体结构是否满足要求。

yw000 发表于 2007-1-10 17:53:13

这位大哥,小弟还不知道什么是单索幕墙呢?

这位大哥,小弟还不知道什么是单索幕墙呢?由于 没有机会去工地,所以不了解什么是单索幕墙可以解释一下吗?

renny 发表于 2007-1-10 18:17:13

回复 #1 pipiluuu 的帖子

楼主,这个问题最终怎么解决了,能告知吗?

dmxl2000 发表于 2007-1-16 10:07:40

1\我感觉能不能在龙骨上下工夫.爪点直接固定在龙骨上.
2\钢爪重新设计.钢爪不与钢索发生关系.
3\能不能做个装饰爪点,此处玻璃不断开啊.

lcxlcx 发表于 2007-1-24 15:32:35

同意唐僧的观点,转角处情况复杂,最好计算一下

sch4545 发表于 2007-2-1 08:08:48

我觉得你先解觉能否满足规范要求再考虑怎样做

ABC000 发表于 2007-8-4 14:53:39

建议转角爪件与拉索系统脱离,不发生关系
爪件直接固定于结构上

tyd0335 发表于 2008-7-9 16:34:52

图纸的问题挺多的,去看看远大做的新保利吧

zhujs 发表于 2010-6-6 21:19:29

图示节点应该不是实际施工节点吧?转角玻璃的抓件可以考虑安装在钢立柱上。

5ai0 发表于 2010-6-16 08:34:21

页: 1 [2] 3
查看完整版本: 单索幕墙转角节点处理之探讨