请教关于点式幕墙的问题
什么叫夹板式点支幕墙?最好给传个图片,谢谢各位高手。 坚朗的夹板
就是肋玻点式了
其实没有什么了,就是肋玻加点式对了,肋高和厚度,看看规范里的的规定就行了
好像现在是3600以上的大玻璃就要加肋
而加点式呢,玻璃分格就是更大的了
就是用玻璃肋代替了点式后面的钢结构
坚郎的接驳爪贵啊!
点式幕墙里面基座式样的是最简单的,拉杆的好象国内的还做不到,没办法控制扭距.夹板式点支幕墙
夹板式点支幕墙就是肋式点玻幕墙,此种幕墙我已做了好几次。施工设计务必注意跨度大时价侧向支撑,因为现在对侧向向失稳的计算是很不成熟的,最好跨度超过四米就设支撑,很容易出问题。同时务必用钢化夹胶玻璃,夹胶片厚度要足够,因为肋一坏整个体系就倒了! 这种结构要考虑驳接处的钢板、连接螺栓的受力 楼主所说的夹板式幕墙应该不是肋驳接幕墙,而是点式幕墙早期的作品。玻璃靠钢板四角夹持。----------------------------------------------
附一张图片
[ Last edited by fcom15 on 2004-10-19 at 13:08 ] 我来发一张夹板式幕墙! 不错就是上面的那东东, 很形象、很直观,一看就明白。不过这种结构的计算很严格!其中肋玻的厚度、宽度要验算。请教诸位肋玻的W抵抗截面矩如何计算?:P;)