谁能提供几张点式驳玻璃肋的几张节点?
谁能提供几张点式玻璃肋的几张节点?包括横向节点及竖向节点,谢谢。 希望对你有点用常用的一套图纸
常用的一套图纸回复 #3 zhjyyutu 的帖子
从您的分格图中剖面上看,怎么玻璃内侧距结构梁才留8mm缝隙啊?土建施工能有那么高的精确度吗?如果稍有误差,这个玻璃还能安装上去吗?
另外,这个层间防火封修怎么做?不会是想在8mm缝隙中直接打防火胶吧? 我说几点:
1.施工时肯定不会按剖面图(即大样图)上的尺寸8mm来施工的,应该要看节点图.大样图主要是反应分格尺寸的.
2.大样图上的幕墙应该整体往室外移.
3.缺少楼板处龙骨与结构的连接节点,可能楼主画了没有上传.
4.节点图中应该要反应玻璃面距结构边缘的距离,方便于施工.
在下浅见.
[ 本帖最后由 luocheng 于 2007-8-2 11:11 编辑 ]
不可行
完全不符合规范要求,要考虑一下一块玻璃跨2个防火分区时不可行的 。验收通不过吧,设计的时候还是要考虑全面点,以免给后期带来无畏的损失和麻烦哦。