yxj 发表于 2006-10-29 20:12:37

请问点支玻璃幕墙多大分格的最经济

由于分格大小与玻璃厚度和使用的爪件多少有关,那么到底什么样的分格最经济合理呢?另(装饰工程验收规范2001)强条:点支式玻璃幕墙孔间距不小于250.....这句话要怎样理解,难道250以下的爪件不可以使用了吗

[ 本帖最后由 yxj 于 2006-10-29 20:16 编辑 ]

qiyi-xiang 发表于 2007-8-6 10:30:26

这个问题很好,怎么没人回复呢

这个问题很好,怎么没人回复呢?我对这个问题也有疑惑,不知道哪位大虾能出来解惑。

bjdongtian 发表于 2007-8-6 16:46:04

单个玻璃面积大于4平的建议用250以上的爪件,受力才够, 小于4的可以适当选择.用200或者220的爪件

C.W.X 发表于 2007-8-7 08:13:27

回复4#兄弟

建筑装饰装修工程质量验收规范:
这条规定定的也太死了,照他这样的,220,200甚至160,120等系列都无用武之地了。

[ 本帖最后由 C.W.X 于 2007-8-7 08:15 编辑 ]

ZXD730825 发表于 2007-8-7 13:12:13

回复 #1 yxj 的帖子

楼主,字里行间就能体现出水平,验收标准中确有此规定,本人在做点玻璃幕时一般采用250系统,这样符合规范,在做雨蓬时用220系列,总之玻璃分格多大为好,还是以玻璃厚度,分格尺寸及采用爪件多少的成品综合考虑为好。

九格 发表于 2007-8-29 18:43:51

我也碰到过

我做天津的一个项目时,监理也用这个规范要废除我所有220系列驳接件,后来我们找到点式玻璃幕墙的规范,规定孔到玻璃边不小于75就可以了。既然是幕墙应该准守幕墙的规范才对。编装饰规范的编委主要是装饰专业出生,对幕墙肯定不会精通的,可以不要理他。这个问题坚朗白老师也同意我的观点。

sazhan 发表于 2007-9-4 01:35:07

你误会了

玻璃的分格你问玻璃厂吧,他们会告诉你怎么套材
至于驳接爪的规格,你误会了,是爪中心间距不小于250,而不是驳接头中心间距不小于250。
应该执行JGJ102-2003的孔边距不小于70就行了

mellow 发表于 2007-9-5 09:36:34

确实是这样的,爪中心间距不等于驳接头中心间距
怎样的分割最经济,我看是在计算允许、套材合理的情况下,玻璃分割当然是越大越经济

冬储白菜 发表于 2007-10-9 14:27:12

怎么分看玻璃出材率!!!!