请问点支玻璃幕墙多大分格的最经济
由于分格大小与玻璃厚度和使用的爪件多少有关,那么到底什么样的分格最经济合理呢?另(装饰工程验收规范2001)强条:点支式玻璃幕墙孔间距不小于250.....这句话要怎样理解,难道250以下的爪件不可以使用了吗[ 本帖最后由 yxj 于 2006-10-29 20:16 编辑 ]
这个问题很好,怎么没人回复呢
这个问题很好,怎么没人回复呢?我对这个问题也有疑惑,不知道哪位大虾能出来解惑。 单个玻璃面积大于4平的建议用250以上的爪件,受力才够, 小于4的可以适当选择.用200或者220的爪件回复4#兄弟
建筑装饰装修工程质量验收规范:这条规定定的也太死了,照他这样的,220,200甚至160,120等系列都无用武之地了。
[ 本帖最后由 C.W.X 于 2007-8-7 08:15 编辑 ]
回复 #1 yxj 的帖子
楼主,字里行间就能体现出水平,验收标准中确有此规定,本人在做点玻璃幕时一般采用250系统,这样符合规范,在做雨蓬时用220系列,总之玻璃分格多大为好,还是以玻璃厚度,分格尺寸及采用爪件多少的成品综合考虑为好。我也碰到过
我做天津的一个项目时,监理也用这个规范要废除我所有220系列驳接件,后来我们找到点式玻璃幕墙的规范,规定孔到玻璃边不小于75就可以了。既然是幕墙应该准守幕墙的规范才对。编装饰规范的编委主要是装饰专业出生,对幕墙肯定不会精通的,可以不要理他。这个问题坚朗白老师也同意我的观点。你误会了
玻璃的分格你问玻璃厂吧,他们会告诉你怎么套材至于驳接爪的规格,你误会了,是爪中心间距不小于250,而不是驳接头中心间距不小于250。
应该执行JGJ102-2003的孔边距不小于70就行了 确实是这样的,爪中心间距不等于驳接头中心间距
怎样的分割最经济,我看是在计算允许、套材合理的情况下,玻璃分割当然是越大越经济 怎么分看玻璃出材率!!!!
分的那么小 胶用的也多了很多