层间玻璃防火及安装
各位前辈,小弟遇到一个层间节点,大家帮忙一下提供一下意见,层间要做背板,还要防火。 通常做法是将梁间的玻璃做成防火玻璃,再在楼层位置封一块防火玻璃,间隙位置打防火胶!!!如图:[ 本帖最后由 gdzsydl 于 2007-8-25 08:23 编辑 ] 但是 那样防火不符合规范啊 没问题,标准图集也是这样的(参见建筑幕墙)
[ 本帖最后由 gdzsydl 于 2007-8-25 14:50 编辑 ] 首先问题是:1,上面的玻璃肋怎么生根?2,层间背板怎么安装?(层间有保温防火要求)3,层间怎么封堵。
那位前辈能给系统的解决一下啊?
不胜感激。
应该这样
我觉得应该这样做如图所示,6mm防火玻璃和梁上口间距800。防火玻璃固定在玻璃肋上,这肯定能够符合规范要求 1、防火玻璃下面可以用角铁做一个支架;2、备板安装首先要看你用的是什么材料?铁板还是铝塑板;3、层间上面可以用铝塑板,要是要通透的话,可以做两块防火玻璃玻璃隔断应对水平缝
按规范来说,一块玻璃不能跨两个防火分区,那么玻璃隔断应该与玻璃面板的水平缝对缝,至于怎么固定生根,你要实在不知的话施工员会告诉你了 按规范,一块玻璃不能跨两个防火分区,那么是不是到梁的位置也要象明框、隐框一样也要单独设一块玻璃呢,再用防火玻璃或做防火层来隔开?
页: