请教:点玻幕墙的爪件不应小于250系列吗
前几天出了一套方案,总工看了以后,对其中的点玻幕墙提出一点意见说:根据国家验收标准,点玻幕墙的爪件不应小于250系列,雨棚可用220爪件。本人查遍所有相关规范也没有找到本条规定,有谁知道此规定出自何处? 在验收标准里写到爪件规格不小于250 我也看过这一条,具体出处记不清了;个人理解为两支撑点间距不小于250mm. 不应强求,250只是个经验值,玻璃小的话200也行,不过要能通过计算! 这个是JGJ102-2003里面有玻璃边到孔边距离的规定。以后有什么可以加QQ376946635或是13764318083 JGJ102-2003里面8.1.1规定:玻璃面板支承孔边与板边的距离不宜小于70mm。一般不能小于200系列。