guixinguo 发表于 2008-6-19 21:46:54

甲方监理说这个10#槽钢悬挑太小了,大家看看能承受不?

甲方监理说这个10#槽钢悬挑太小了,至少用14#槽钢这样才能承受玻璃的重量,大家看看说的对不对。

爱辉 发表于 2008-6-20 08:14:59

大多监理什么都不懂,成天瞎嚷嚷!你可以出个计算书给他看看!

guixinguo 发表于 2008-6-20 09:33:51

二楼的朋友,你出的计算跟我的提的问题不一样啊,我那是半圆弧光观电梯玻璃支撑梁。梁的弧半径是960mm,弧长是850mm,上面焊不锈钢爪装玻璃,我用的是10#槽钢,甲方说小了,最小得用14#的槽钢。我不会计算只是按经验做的觉得10#的槽钢能承受得了。望有会计算的朋友帮我算算谁对谁错

hbq 发表于 2008-6-20 11:48:02

这要看玻璃你用的是多大的,夹胶钢化的吗,

guixinguo 发表于 2008-6-21 20:07:39

我发有CAD文件。现发一个按图做的三维图片

anf001 发表于 2008-6-24 18:25:36

楼主:我认这个问题应该这样理解
1、甲方监理是没有权利说你材料大小的,他的职责应该是按审批的图纸监督施工质量
2、你的材料选用应该通过计算确定,不能没有计算按照经验做,出了问题你可就麻烦了哟!再说你按照经验做也应该搞大点哟!
3、你没有提供有关的技术参数,别人怎么帮忙核算呢!我简单的计算了一下,按照我们这边有关技术参数,玻璃按照2米高计算,用100*60*5钢方管就可以,采用10#槽钢不合适,截面特性不是很好

ericmattiz 发表于 2008-6-26 12:43:30

自己算下,把计算结果提出来就OK了啊?
数字解决一切!

cyt 发表于 2008-7-1 11:01:28

玻璃本身自重不大,平面外的风荷载才是主要的 而你选用10#槽钢 却要槽钢的弱轴抵抗平面外荷载 不是怎么合理 建议改用方钢

坚都赤那 发表于 2008-7-1 16:35:52

如果你不会计算的话,下次记得选料上多采用圆管、矩型管吧!比槽钢、角钢之类的材料自身稳定性好多啦!

[ 本帖最后由 luocheng 于 2008-7-14 21:18 编辑 ]

hhiss 发表于 2008-7-3 11:30:06

计算又见计算·····呵呵,经验没有说服力的。最好还是出个计算书,他不就没话说了·