像楼上说得最好选用矩形钢管
不过最好得说服力是计算书,我一眼看去也觉得悬
槽钢拉弯而且悬挑这么多,即使强度够,挠度也有问题
回复 1F 的帖子
做个计算书给他,认他闭觜!当然了,计算保守点,估计没什么可说的吧 我看了你做的效果图,弯扭剪都有,设计存在问题:1、槽钢弱截面方向抗风压
2、槽钢用在这个地方不是很好看,开口截面啊
3、中间那块玻璃是不是有点大呢????
4、这个地方埋件可不要马虎了 10号槽钢截面特性不好,强度计算不会过,建议采用φ150无缝钢管,壁厚5mm。容易冷弯加工,表面做氟碳烤漆处理,圆滑过渡,外观效果较好 监理的话还得听,人家是吃这碗饭的,说的有道理你再不听,不是给自己下套子吗?不给验收怎么办? 先给一个能说服自己的依据才能说服监理啊,不能说我认为满足要求了就可以了,这个你确实要计算一下,特别是挑梁的根部,而且此梁还受扭,最好用圆管,我们已经有一个在施工的工程了,几乎完工了 建议采用102xx4的圆管,并你的槽钢省点 同意楼上的说法,听从监理的意见,且做一个计算书,让监理信服。建议采用方钢管。 计算书要拿,沟通的还要好才可以,别给自己埋下隐患~ 风荷载比重力大得多,槽钢的方向有问题.最好采用方钢或圆管,