rrd
发表于 2008-8-5 15:26:24
开竖向长圆孔
从容的纱
发表于 2008-8-7 08:54:51
上端开横向,便于调节进出位(因为后置埋件受土建内钢筋影响很难准确,在用角码焊接的方式不利调节进出)下端如果有角码的话下端开竖向长孔.可控制高度误差.当然,如果节点设计上有其他考虑调节的话,上下端怎么开都没问题,但是垫片焊接要计算
莱芜有
发表于 2008-8-26 17:13:50
玻璃开长孔?可能吗,即使可以也是很费劲的;所以玻璃一般开打孔,夹板开长孔,安装时螺栓还是要在玻璃空中间通过;切忌与玻璃接触啊!
xingqing2006
发表于 2008-11-1 11:18:38
玻璃开横向圆孔
xu-jing-yi
发表于 2008-11-2 12:00:02
吊挂玻璃的玻璃上开的圆孔要比螺栓大,钢板上开圆孔就好了.下方可以开长腰孔.电话联系13816256217徐
ekin33
发表于 2009-9-1 22:30:24
我在做的玻璃肋点爪节点,供大家参考
FH555
发表于 2009-11-12 16:36:03
圆孔
比螺栓稍大的圆孔。
wangbin781222
发表于 2010-4-14 12:50:20
用玻璃吊夹行不行呀
han1125han
发表于 2010-4-27 09:31:58
开水平长孔
sxcgzlong
发表于 2010-4-27 09:55:16
支持16楼的!
不用考虑什么电焊使玻璃受热,还有调节的问题。
玻璃开孔大点就可以了!