wt7274 发表于 2008-12-18 14:35:43

折线玻璃计算

现有一个铝窗,用直玻璃折线拼成弧形窗。业主要求出计算书,因风压大,如直接用两边支撑的模型,计算肯定通不过。我考虑是否可以用四边支撑计算?不知道行不行?
玻璃之间用结构胶粘结

abc123456789 发表于 2008-12-18 14:44:30

不能,通不过的话,只能加大玻璃

旭辉 发表于 2008-12-18 15:14:41

通不过的话,只能加厚玻璃

hudongbao 发表于 2008-12-19 16:55:08

要按照两边支撑的模型来算,算不过就只能把玻璃加厚了

溪水喷涌 发表于 2021-7-17 14:40:52

另外玻璃的折线是不是大了

xdn402 发表于 2021-7-19 11:26:50

竖向玻璃之间用玻璃肋或立柱之类,玻璃是可以按四边支承计算,否则就要按单向板(对向支承)计算

xdn402 发表于 2021-7-19 11:28:28

当然,玻璃肋或立柱也要核算
页: [1]