qlgjwangpeng 发表于 2009-1-13 11:33:26

全玻幕墙的玻璃肋和面玻璃之间的胶缝怎么取?

全玻幕墙的玻璃肋和面玻璃之间的胶缝怎么取,有最小值吗,我取的8mm

王志伟 发表于 2009-1-13 14:15:00

计算取值!!!

qlgjwangpeng 发表于 2009-1-13 14:33:37

有公式吗?还是拿软件算啊

izinc 发表于 2009-1-13 15:00:51

看你多厚的玻璃了,取12mm,差不多

qlgjwangpeng 发表于 2009-1-13 15:26:00

我查了一下规范,规范里7.1.2里写玻璃面板与玻璃肋的空隙不宜小于8mm,12mm,胶有点不好打,楼上你们是算出来的吗,如果我不计算直接按最小值做行不。

RRR 发表于 2009-1-15 21:05:53

全玻幕墙的玻璃肋和面玻璃之间的胶缝是要通过计算的,规范里有要求

huangxy520 发表于 2009-2-14 15:42:29

按计算取值,如果计算出来是12mm,你却按规范里的最小值8mm施工,很显然这是不合格的。

lhw221 发表于 2009-2-16 19:11:51

咋计算啊,不是与玻璃厚度有关系吗,我们一般取8mm或10mm(12mm钢化)

C.W.X 发表于 2009-2-18 09:59:55

咋计算啊,参见JGJ102-2003;7.4.2条。P42.

韩仔 发表于 2009-2-20 14:45:27

要看玻璃分格和擠壓度的!!