minitwod 发表于 2009-3-12 12:33:17

跪求点式设计方案!

本人菜鸟设计,手头上一方案,幕墙立面要求夹胶玻璃,标高为10.400m,上下两片玻璃分格分别为宽3.000m(可适当调整),高4.400m(可适当调整),6.000m(可适当调整)立面横向每隔6.000m竖一根400*14mm的钢圆柱。本人水平有限,头一回见采用这么大分格的幕墙立面,请各位高手,帮忙计算下,该用多大的爪件,拉索是好,或者用其他简洁可靠的设计方案?(本人实在愚笨,不会贴图片,只能上传图片)小弟初来乍到,望论坛里各位高手多多指教!

yuguole 发表于 2009-3-12 13:29:47

3m*4.4m的点式 六点的19的玻璃都不能算过吧

minitwod 发表于 2009-3-12 13:39:53

那咋办呢,10.4m高度,客户要求分2格,没其他办法了撒。。。老大们!!!

OYP135113486 发表于 2009-3-12 14:05:28

你的项目在哪,有多大量?是一家4S店啊

minitwod 发表于 2009-3-12 14:12:50

是个旅游景点的入口出,类似于检票过境处,甲方要求要这么大分格。。。估计要么给它按个玻璃墙算了- -;

OYP135113486 发表于 2009-3-12 14:33:56

你可以想办法说服嘛,比如分割太大立面效果不协调等,像侧面2米多就好解决了

yuguole 发表于 2009-3-12 15:08:32

说服甲方改为全玻或者改分格

截拳道 发表于 2009-3-12 17:01:02

个人看法:协商改分格。

alex2008_cn 发表于 2009-3-12 18:58:22

点玻爪 大小 查下 厂家的表

那么大的 分格 =.= 疯子真是个疯子

用汇宝 忽略杆件 只计算玻璃大理 B类地区 50年 15+15玻璃 刚刚过 71.803<72MPa挠度 29.697<47.5

汗 =。=

估计 用 内江 就过不去了

[ 本帖最后由 alex2008_cn 于 2009-3-12 19:22 编辑 ]

周玉清 发表于 2009-3-13 10:19:32

点式的怕是有麻烦啊!驳接件厂家怕是没有标准的,你的量不大,你还是协商改一下吧!