求助幕墙的做法
请高手指点,此幕墙的做法,防火层的做法,是否要加横向钢梁,谢谢 钢龙骨 包铝型材或者直接钢龙骨外露 防火只要满足800的防火高度就好,不用家横向钢梁 我是做钢化镀膜LOW-E中空玻璃的,希望有机会合作,15006346970 好象 幕墙和主体直接的距离 构造不怎么够室内 加砌 ≥50mm 的台 先满足 防火规范的 800mm 层间梁的上皮和下皮和幕墙横梁立柱的缝隙 用100mm厚防火面填实(当然梁上皮和下皮处都有幕墙横梁 横梁位置 考虑室内封修的构造尺寸,还有如果是双跨连接,近可能让连接件间距最大化),用1.5mm厚 镀锌钢板进行承托封闭 钢板和主体还有幕墙龙骨接触位置 打点防火胶
还好 你的幕墙 倾斜夹角 没小于 75度 要不就麻烦了 要用夹胶玻璃了
补充一点有房间隔墙的 位置 竖向也是要用防火面和镀锌钢板进行封堵的
[ 本帖最后由 alex2008_cn 于 2009-3-16 18:46 编辑 ] 谢谢,各位,,如果不用钢龙骨,是否可行? 选用双跨梁连接,其中6米多层高铝龙骨插芯要选用通常的钢管,计算一下可能会通过(我没有计算)。