10m吊挂夹胶玻璃不允许钢化吗?
现有一10m高的吊挂玻璃,面板采用15+15的夹胶钢化玻璃,现监理提出规范规定这么大的玻璃不允许钢化,请问有这一条规定吗? 最好用19的 规范上好像没这条规定吧,回去仔细查查 你这个玻璃国内有哪个玻璃单位可以钢化啊?10m 我们有做过10米悬挂19mm的钢化玻璃,用的是比利时的玻璃,不过现在国内好像可以做到12米钢化处理的,可以咨询下南玻、耀皮等比较大的玻璃企业回复 2F 亲亲爱静 的帖子
19mm的用单玻就行吧,还必要用夹胶的吗?夹胶玻璃比单面钢化玻璃强度设计值也大不多吧? 10m高的全玻璃,建议还是使用夹胶玻璃,这么高的玻璃,难免玻璃在安装或者使用过程中,钢化玻璃不自爆,玻璃自爆的,形成的玻璃雨不死人也会伤人。 别听监理的,规范没有这个规定。玻璃配置合理,注意玻璃宽度不要太大(需考虑安装)。 我感觉监理的意思是不能使用单片钢化玻璃