问个点支玻璃比较简单的问题。
请问点支玻璃每块玻璃之间的胶是结构胶还是耐候胶,之前没做过点支玻璃所以不要取笑。谢谢回答。:P :) :) :) :) :) 耐候胶, :lol: 耐候胶 室内结构胶室外耐候胶 我看应该是耐候胶,因为驳接件起到结构受力作用,而非玻璃缝之间的胶,所以应该用耐候胶 一般采用耐侯硅酮胶密封,不使用结构胶。原因如下:1、耐候胶属于中性胶,不需要进行相容性实验,节省费用。
2、结构胶密封性不及耐厚胶,而点支玻璃间受力不需要由胶来承担,所以密封性更显要。 看规范102。
8.1.3玻璃之间的空隙宽度不应小于10mm,且应采用硅酮建筑密封胶嵌缝。 在4个点算不过去,而立面要求不能用六个点时,可以用结构胶。
我是指玻璃肋点式。
[ 本帖最后由 漏网之愉 于 2009-8-10 17:20 编辑 ]
页:
[1]