汽车展场玻璃问题
在做一个汽车展场点玻,甲方要求玻璃分隔3500X1150.已经选用到了8+12+8中空玻璃
玻璃挠度仍然无法满足.请问如何在不改变分隔 不加玻璃厚度的情况下满足要求
PS:甲方不允许采用六点支撑 图纸需要报建 请高手赐教。。。谢谢 急啊
有人说做成热弯可以解决玻璃挠度不够问题可是那样成本就太高了啊 1.加大驳接爪,采用3060或更大系列的爪件.
2.加大玻璃厚度 第一种方法甲方不同意
第二种好象还是无法解决玻璃挠度不够的问题 建议你说服甲方考虑吊挂玻璃或鱼腹式!因为有许多甲方并不内行,却过度要求设计者,其实设计作品的基本要求是:安全、实用、美观。第一是安全啊,不安全谁敢用;第二是实用性,再美观再安全的东西如果不实用的话,很快会淘汰的;不要忘了我们的初衷!
加玻璃肋
什么地区?3500的玻璃,就算用600X300的H型爪也解决不了什么问题,并且不管在什么地区,如果按规范计算,15mm以下的玻璃几乎就不用考虑了,加玻璃肋吧!不是建设单位就了不起的,我曾经做过一个四十多层的标志建筑的裙楼幕墙,业主要是反复地磨,又想不改变分格又想不增加成本,计算通不过的东西硬要用上去。最后我说:谁本事大谁出设计图纸签名,我拿工资的犯不着冒这个险。最后业主没办法,还是按我的方案做了。
规范、材料性能、计算方法都是很清楚的,我们打份工罢了,犯不着提着脑袋干法,建议楼主发一次狠。 可以考虑粘贴装饰条的方式试一试
如果加方这也不同意的话,那就没辙了
这分明就是既要马儿跑得快,又不让马儿吃草嘛 你说的好像是大众展厅的标准结构,全国统一的。
小弟算过,几乎所有大众展厅的玻璃挠度都不合格,但我记得玻璃不是8+12A+8的,而是12+12A+12,
也有作10+12A+10的。
小弟认为可让甲方参考大众展厅,或联系一下大众方面看是否强度合格即可。
(大众展厅的玻璃也有合格的,你玻璃加厚到12+12A+12试一下,小弟不知基本荷载,要不可代劳,
小弟EMAIL:hanfeng1999-0@163.com) 看了大家的贴子,我个人觉得:
1、鱼腹做法不可取,分格只有1150,这样钢结构太密。
2、加肋点玻可以考虑,整体通透性也可以满足,但室内要做围护(因有车辆走动、人流进出)
3、建议室室设置围护栏杆,栏杆高度处设置平行双爪,下部嵌槽,上部考虑车展一般位于交通比较便利的路段,建议设置可动(有一定弹性的点支连接。这样就可以下沿一定尺寸。这个方法可以不加玻璃厚度与肋处理就可以满足要求了。
这只是对你的一定下玻璃与分格的不可文的处理,实际工程不好如此做的,希望你以后做工程切不可如此运作,我们首先要满足立面要求设计,然后进行结、构件计算,业主指定的厚度,我们要用数据去说服他们,我们可以用几种方案让他们决择,如果想你说的那样不被取用,那我们只好如此改玻璃厚度了。好了,最后希望大家做出更美、更安全的东西,而不是拼凑出来的东西.我这样说望能理解,谢谢. 他说的就是大众和奇瑞汽车4S展厅的标准样式,我已经施工过6个了,都在江苏的无锡,苏州,南通和盐城,玻璃采用12+6A+12双钢化中空玻璃,玻璃缝用铝合金压条和盖板,以减小玻璃的挠度
页: