肋式驳接全玻璃幕墙分格问题!
全玻幕墙总高11米,要求采用肋式驳接全玻璃幕墙,我这样的分格,会有什么需要改进的地方?请做过类似工程的幕友给一下指点,谢谢!另,玻璃肋如何分段最为恰当? 上部分为三块,考虑到玻璃的安装问题才改的,原设计为11米分为3等分.这样更改,除了对造价有影响外,对玻璃肋的连接及安全,强度上会有很大的改变么?谢谢! 对于面板来说,支撑跨度减小,承载能力有所提高;对于支撑玻璃肋来说影响不大。 可以,宽度略过宽,另外,11m的玻璃肋,有点过长,可以断开加不锈钢连接件 11m的玻璃肋最好分成三块,不要分成两块。两块的分缝在中间是受力最大的,对肋不利 分成三块也不要等大的,要有大小的。 面玻璃采用8+1.52+8,肋玻璃采用12+1.52+12,强度计算,能通得过么?安全系数应该如何考虑?谢谢。 我觉得是高度三段均分,宽度变得小一点,多段玻璃肋。 跨度适当减小,承载能力就相应提升。和现施工的项目类似,门框要再大些,无框地弹簧的。 完全可以 没问题