可望而不可及
发表于 2011-6-6 12:44:21
你们公司买的都是废品站回收回来的埋件吧,怎么都锈成这样;)
可望而不可及
发表于 2011-6-6 12:47:47
你们公司买的都是废品站回收回来的埋件吧,怎么都锈成这样;)
jojol
发表于 2011-6-6 20:03:14
勾不勾到钢筋个人认为 无所谓 设计的时候 肯定不是按勾到钢筋设计的 反正每个锚近都与土建钢景 冷扎了
C60-1/3?
发表于 2012-8-15 12:49:53
说的 好啊 学习了要植筋与主筋焊接
YGDX
发表于 2012-8-15 13:11:21
设计的如果是直锚筋,勾不勾到钢筋个人认为无所谓 ,绑扎就是起临时固定的作用,防止浇筑混凝土时移动,一般是不允许钢筋与主体钢筋焊接的,就是弯勾钢筋也绑扎即可,另外要进行除锈处理,钢筋直径如果不大于12MM是可以不用穿孔塞焊的。
金士顿
发表于 2013-7-24 10:52:04
lgh2013 发表于 2010-8-23 17:15
想理解一下,预埋件是表面进行防锈处理,还是包括背面及锚筋?如果做防锈处理的话会不会影响预埋件与混凝土 ...
外面里面全部需要处理的,长时间下混凝土中的氯离子会把钢板给吃了的。热浸镀锌就可以了。
如梦如幻月
发表于 2013-8-20 19:02:02
埋件主要靠混凝土的锚固,绑扎是对位置的定位,锚筋折弯肯定不对,埋板与结构未贴紧,也不行,要先进行抹灰处理,除锈感觉没必要,因为钢筋一般都有浮锈的