预置埋件和后置埋件现场常见问题讨论 附pp
本帖最后由 woshisyl 于 2010-6-24 16:23 编辑请各路高人评评预埋和后置埋件的放置问题和整改方法。
现象一:班组由于放预置埋板不及时,因后放又放不下,未经设计人员计算对私自对埋板脚部进行了处理。有些弯脚勾到钢筋,有些弯脚未勾到钢筋。
现象二:土建梁外突,敲不平。
现象三:这个是梁下预置埋板,没有捆扎,可以吗?
现象四:埋板内侧和混凝土接触的面锈的比较厉害,需要除锈吗? 楼主你好,埋板埋设前应对钢板的沉锈进行清除,其植入砼内的长度不小于15d,从上图来看明显不符合要求,在不符合要求的情况下还谈什么钢筋弯折的问题。
顺便说一句,楼主你图上的钢板与钢筋好象是直接在背面焊接的,而不是穿孔焊接的,如果是的话对安全存在较大隐患。 图示的埋件如果已埋进结构的话就太危险了,建议不要使用,除了2F说的问题外,还有两个问题:一是Ⅱ级钢筋不能折弯;二是下排钢筋被弯到主筋外侧了,这两根筋几乎失效了。 本帖最后由 woshisyl 于 2010-6-17 13:58 编辑
谢谢上面两位的回复,十分感谢。这个论坛很好啊。还没有没有别的问题呢? 还有就是锚筋应从梁中间植入,上排不能放在砼保护层上,放在砼保护层上的话等于埋板不能承载幕墙所受之拉力。 这个问题在施工过程中确实经常出现,没办法,有的时候条件避免不了的,难道非得把制好的模板先拆了再装吗? 这是施工队的责任,已经要求施工队之后下的预埋件严禁出现此种情况。并对之前这样做的进行加固。 这是施工队的责任,已经要求施工队之后下的预埋件严禁出现此种情况。并对之前这样做的进行加固。
woshisyl 发表于 2010-6-18 11:04 http://forum.unionfacade.com/images/common/back.gif
加固??怎么加固?外面接着在加板在接着焊接?
换汤不换药。。。。。老板只考虑个人利益,安全事故就是这样发生的。。。。。。。 放置埋板要在土建结构未封模前进行,事后弥补是不可取的,主要是要协调好各个工序之间的施工顺序。
楼主第二张图的后置埋板与结构之间存在较大空隙,这是规范不允许的;这对构件的整体受力是有影响的。 这样做是不行的,最最起码把它和钢筋焊在一块,这样绑扎只是临时固定嘛