能不能帮忙分析关于玻璃肋自爆的原因
总宽度45000高度为8080,玻璃肋底下为5020,上部为3050,采用10+1.14PVB+10夹胶钢化玻璃肋.一个晚上就爆了三块.自爆的玻璃肋都集中在上部,就目前为止已更换12块玻璃肋 原因很多:
1、你是不是采用吊挂;
2、你玻璃肋是不是采用不锈钢板连接;
3、安装放线有没有放准;
4、你计算时是否考虑到转角;
5、玻璃肋的下支持点是否采用长圆孔;
6、玻璃胶是采用密封胶;
7、最后调整爪件时是否在同一个水平面等等。 10+1.14PVB+10夹胶钢化玻璃肋,是否是钢化的问题,玻璃肋常用是半钢化或非钢化的玻璃! 回复 3# lijize
是钢化的 如果我没猜错,应该是肋的连接点出了问题;要么是孔边距有问题。要么是孔打多了 发几张连接部位的节点来看看, 如果是玻璃自爆的话就没话说了。层间有没有受力点,要是8米高不做吊挂的话问题有点大了。并排受力处螺栓受力是否均匀,是否单个螺栓受力,螺栓是否加胶垫? 你所谓的自爆,是在那个位置?有照片吗? 8米多应该不会的啊!你有肋的详细图纸吗?QQ376946635或13764318083徐 肋孔采用大小孔,肋孔与肋连接螺栓间采用不小于2mm壁厚的尼龙套管,我估计1、肋连接及安装结构有问题。2、肋及面板安装时,肋有侧向应力(安装肋不垂直,或安装误差过大)。要具体分分析原因,需更详细图纸。肋驳接幕墙看似简单,实际说道很多,没研究透的慎重设计该结构。
节点图
本帖最后由 清风云 于 2010-11-24 10:27 编辑点式玻璃肋节点