lcxlcx
发表于 2007-3-24 08:38:28
我说个问题,好象大家对土建的知识了解的不太清楚,以下是转载的常识,大家看一下吧:
施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。
沉降缝:上部结构各部分之间,因层数差异较大,或使用荷重相差较大;或因地基压缩性差异较大,总之一句话,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力,该缝即称之为“沉降缝”。
伸缩缝:若建筑物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,可能导致在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分,该缝即为温度缝。对不同的结构体系,伸缩缝间的距离不同,我国现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2002对此有专门规定。
可见,除了施工缝,其余两种缝均是真实存在的缝隙。《建筑抗震设计规范》GB50011-2001规定:对有抗震设防要求的建筑物,沉降缝和伸缩缝的宽度都必须满足抗震缝宽度的规定。所谓抗震缝,是因为建筑物平面不规则,或竖向不规则,而对结构抗震不利,而设缝将结构分为若干部分。
概括如下:
施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是最常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝,而应该是一个面;
沉降缝:为克服结构不均匀沉降而设置的缝,须从基础到上部结构完全分开;
伸缩缝:为克服过大的温度应力而设置的缝,基础可不断开;
抗震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。
在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。
参考资料:《房屋建筑学》《建筑施工技术
dongbeiren
发表于 2011-7-28 08:53:22
网上看了好多沉降缝的做法,都没有说明 幕墙的缝宽多少是合理的 都是个经验加感觉的做法。希望能看到更专业的说明。
HUYUAN
发表于 2012-6-3 22:30:22
此处是否可以考虑做一个一边铰接的驳接头适应变形又不变风格
宝贝豆豆
发表于 2012-8-28 09:34:14
那个点式玻璃的伸缩缝有误,不可用
累不死的驴
发表于 2013-3-3 21:58:25
这个问题是挺难处理的,既要保证外立面效果,又要实现建筑沉降、伸缩的要求;至少上图那样做是起不到沉降和伸缩作用的,至少两侧应是独立的支撑结构,面板需保证满足位移要求;
哪个前辈有更好的处理方法,希望上个图,俺也好好学习下:D
空间
发表于 2013-10-22 18:31:25
各位前辈说的都很专业,就是缺少一些实例的图来供大家参考学习一下,哪位师傅有实例,贡献一个,小弟感激不尽!