A-改变外观,采用铝板或风琴板,满足100mm的要求;
B-如果不改变外观,则
1-如果确认此缝仅为温度伸缩缝,说服监理:30mm足够混凝土伸缩变形了,混凝土的热膨胀系数1x10^-5....
2-如果此缝为2合1缝,沉降、伸缩缝,采用缝两侧各加一玻璃肋并悬挑部分面玻璃的方法,使之分为两个结构满足沉降、变形要求。
3-如果此缝为3合1缝,沉降、伸缩、抗震缝,一定要满足全玻璃系统外观要求的话,只有让监理同志明白:玻璃幕墙在设防烈度地震下经修理可用就行了。。。。
谢谢!
谢谢楼上兄弟的建议!小弟一定努力利用楼上兄弟的理由去说服监理! 前辈们还有关于这方面的节点参考一下,我想那样给大家看来更加的确切一点.(本人也很想了解和学习这样的细节问题) 我们当时做的时候是定做了一个专门的伸缩缝条,用专门的铝合金型材,和3M胶条固定上的, 有种专门用于玻璃伸缩缝位置的铝合金扣条,咨询一下铝合金厂家看看,也许就解决问题了1
照片是我在某工地所拍的点玻于主体伸缩缝处的做法,为一双甲公司设计施工,这样我认为有问题才拍下来给大家看看评评! 这样的设计在结构上的沉降缝或变形缝根本就不起作用了,此设计是一个大的错误,必须改正,否则会有后患。 请问有可以变形的 铝扣条之类的装饰一下吗上图的做法很危险,应当改正
从照片上看象是一个三缝合一的伸缩缝,土建结构在两侧各成一体。同样,幕墙结构在两侧也应该各自成为一个稳定结构;这就要求钢管柱应当与土建结构两端固定住,做成铰接或刚接。要适应伸缩的应该是装饰面板!!现在的柱子明显是一个不稳定结构。 此做法没有起到沉降缝或变形缝的效果,考虑两个独立的驳接系统,可能比这种效果更好一点。