玻璃的挠度是否可以以三性实验为准
一个点式幕墙工程,玻璃面板尺寸为3000x1800,玻璃选用12+12A+12中空钢化玻璃。经计算玻璃的强度满足要求,但玻璃的挠度不满足要求,挠度为90mm,超过规范要求的1/60。但做三性实验的时候没有任何问题。请问是否可以以三性实验为准,认定玻璃满足设计要求? 应对原有计算书加以审核。最好将计算书帖上来。
这种情况倒是罕见。 武断的告诉你
你
算错了,
要好好向 nonlinear 学学计算 可能算错了吧!
规范都是根据实际的工程经验总结构出来的,虽有点保守但不会相差悬殊。
可传上来大家研究一下! 3.玻璃最大挠度校核:
校核依据:
df=ημqkb4/D≤df,lim ……6.1.3-2
上面公式中:
df:玻璃板挠度计算值(mm);
η:玻璃挠度的折减系数;
μ:玻璃挠度系数,取μ=0.01463;
qk:板块整体水平荷载作用组合标准值(MPa)
b:支撑点间玻璃面板长边边长(mm);
D:玻璃的弯曲刚度(N?mm);
df,lim:许用挠度,取支撑点间玻璃面板长边边长的1/60,为45.833mm;
其中:
D=Ete3/(12(1-υ2)) ……6.1.3-1
上式中:
E:玻璃的弹性模量(MPa);
te:玻璃的等效厚度(mm);
υ:玻璃材料泊松比,为0.2;
te=0.95×(t13+t23)1/3……6.1.5-3
=0.95×(123+123)1/3
=14.363mm
D=Ete3/(12(1-υ2))
=72000×14.3633/(12×(1-0.22))
=18518913.313N?mm
θ:玻璃板块的计算参数;
θ=qkb4/Ete4 ……6.1.2-3
=0.002999×27504/72000/14.3634
=55.975
按参数θ,查表6.1.2-2,η=0.792
df=ημqkb4/D
=0.792×0.01463×0.002999×27504/18518913.313
=107.315mm
107.315mm>df,lim=45.833mm(中空玻璃)
玻璃挠度不满足要求!
二、基本参数
1.幕墙所在地区:
青岛地区;
2.地区粗糙度分类等级:
幕墙属于薄壁外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;
B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
C类:指有密集建筑群的城市市区;
D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区;
依照上面分类标准,本工程按A类地区考虑。
3.抗震烈度:
按照国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2000)规定,青岛地区地震基本烈度为6度,地震动峰值加速度为0.05g,水平地震影响系数最大值为:αmax=0.04
计算软件:汇宝
[ 本帖最后由 WIND 于 2005-7-22 16:44 编辑 ] 计算书我看了一遍,没有什么问题,肯定是三性试验做得有问题。 计算书可能没问题,因为我没细看
但是按实际实验,绝对没这么大,因为当玻璃的扰度大于玻璃厚度时,玻璃的变形成非线性,这个情况只能通过软件计算,一般的什么计算书算出来绝对是错误的,这个大量实验已证明.