zhangwendezh 发表于 2012-4-10 08:28:56

吊挂玻璃的玻璃肋不能用钢化玻璃?



此图是J103-2-7建筑幕墙(2003)版中截取的,可以见到吊挂玻璃幕墙的玻璃肋不选择钢化玻璃,请问是否不可以选择钢化玻璃?

LIUHAIJUN 发表于 2012-4-10 09:10:27

在实践中可以不用钢化玻璃的

200213061 发表于 2012-4-10 09:36:24

我觉得现在最好采用钢化夹胶玻璃!

有得必有失 发表于 2012-4-10 09:39:45

我给你查了半天也没有查出个结果。不好意思。好惭愧。

xjstudy123 发表于 2012-4-10 10:28:11

还是用半钢化夹胶比较好

luoxz0326 发表于 2012-4-10 10:42:10

可以用,只要高度不要太高,个人看法,一般高度控制在5,6m以内,可以做单片钢化玻璃肋支撑,考虑到人员安全性的重要性,钢化玻璃肋最好做热均质处理.或者采用半钢化(钢化)夹胶玻璃肋.

steed 发表于 2012-4-10 11:35:17

此条因为在南方台风地区有过先例,在大风情况下,肋玻璃破碎导致面板玻璃整体垮掉,因为钢化玻璃破碎时无征兆。(在赵西安老师讲课时提到过)。所以全玻璃幕墙不建议使用钢化玻璃做玻璃肋。使用平板浮法玻璃和夹胶玻璃较安全

luoxz0326 发表于 2012-4-10 11:57:52

7F兄所说确实有,这种情况基本是结构受力没有满足设计规范要求.玻璃肋宽度,或者厚度不够,大风来时,某根玻璃肋先破坏,从而引起整片全玻幕墙内力突变.整片幕墙跨塌.

kingwyaong 发表于 2012-4-10 13:21:14

用浮法玻璃,或者钢化夹胶玻璃