钢板肋支撑点式全玻璃幕墙
本人手上正在设计一个办公楼项目,顶部12米左右跨度,想用钢板支撑点式全玻璃幕墙,有几点疑问如下:1、钢板肋与面玻璃之间打结构胶,可行吗,从规范角度及结构受力角度,有没有大侠做过类似的项目
不胜感激!
RE: 钢板肋支撑点式全玻璃幕墙
规范上的顾虑主要是玻璃幕墙规范第9.1.4条(现场不允许打结构胶),我这种系统可否按全玻璃幕墙考虑结构上的顾虑主要是结构胶与钢板之间的相容性及粘结力是否足够 这个没有问题的放心,规范上也说了除全玻幕墙外,其他幕墙形式不宜在现场施打结构胶。 点式全玻幕墙,规范是允许在现场打结构胶的,支撑结构一般我们是玻璃肋,但是这个太高了,可以考虑做钢管,圆管,拉索,以及钢板,或者他们之间的组合形式。
钢和玻璃之间打胶这个要做相容性试验吧? 可以用钢铝给合形式,外面做成与全玻璃一样就行了 cw198312 发表于 2012-11-23 21:58 static/image/common/back.gif
钢和玻璃之间打胶这个要做相容性试验吧?
咨询过道康宁的技术专家,说之间做过这种钢材与玻璃之间打结构胶的类似项目,相容性应该问题不大