点式全玻幕墙讨论
这在我在吉隆坡看到的一个酒店点式全玻幕墙做法,高度应该有14米左右,但又不知怎么计算,还有以及做法,
顶部是吊挂的吗?
求计算方法及受力支点图.
谢谢~!
对于全玻璃带肋幕墙有要求 对高度4M的要就玻璃厚度为10-12高度5M的要求玻璃厚度为15高度6M的要求玻璃厚度为19 并且高度过大要采用吊挂的方式安装从图中看到玻璃肋分为了三段也许是防止玻璃肋侧翼的加固措施 互相交流一下不知道说的对错 从照片上看,应该是以玻璃肋为受力结构的点式幕墙,具体计算不是很了解,坐等高手 xingfen 发表于 2013-1-4 20:05 static/image/common/back.gif
从照片上看,应该是以玻璃肋为受力结构的点式幕墙,具体计算不是很了解,坐等高手
我可以说句吗朋友告诉你全玻璃幕墙由于受力支撑点的不同可以分为带肋全玻璃和点支式玻璃幕墙 她们的受力是完全不一样的 点支式幕墙受力是点而带肋全玻璃幕墙受力是玻璃肋是线 在玻璃幕墙技术规范JGJ102-2003中是有说明的 你说的玻璃肋为受力结构的点支式幕墙应该是两种幕墙结构 不知道对与错互相交流学习! dfr 发表于 2013-1-5 08:59 static/image/common/back.gif
我可以说句吗朋友告诉你全玻璃幕墙由于受力支撑点的不同可以分为带肋全玻璃和点支式玻璃幕墙 她们的受 ...
挺佩服你能把规范看的这么细,但我要说明两点,
一、不是所有幕墙形式规范上都有的;
二、这个规范是03年的! xingfen 发表于 2013-1-8 09:26 static/image/common/back.gif
挺佩服你能把规范看的这么细,但我要说明两点,
一、不是所有幕墙形式规范上都有的;
二、这个规范是03 ...
现在03版规范不适用了吗 新规范出来了吗 新规范怎么规定的 我还没有看到请明示 呵呵 肯定是吊挂形式,玻璃用多厚的,有怎么能承受外力呢,自身的稳定性都是问题啊。
中间应该玻璃肋是断开的位置。 感觉玻璃胁是单片玻璃呢? 自由人 发表于 2013-3-19 22:20 static/image/common/back.gif
感觉玻璃胁是单片玻璃呢?
是单片的呢. 14米如此高的全玻,玻璃肋做单片自爆如何处理?均质处理后自爆率会降低?玻璃肋做夹胶与单片哪种更佳?请教一下