wylerxc 发表于 2013-4-13 07:13:57

请教各位,全玻高度大于6m,不能用吊夹,应如何处理?

十几樘全玻璃幕墙,其中有三樘高度大于6m,按规范坐立式全玻用19mm厚钢化玻璃高度不应大于6m,但是为了幕墙顶部与其他幕墙平齐,不能装吊夹,最大分格1300X6300,请教各位应如何处理?

sxcgzlong 发表于 2013-4-13 08:29:07

作为设计还是不要以身试规范!:lol:

live500 发表于 2013-4-13 08:30:02

顶部用不锈钢钢板折湾将全玻卡入,后边用骨架和不锈钢钢板连接,不知道是否可行呢

另外一种是将全玻顶部用隐框玻璃附框做法,大家看看是否可行

lsh0722 发表于 2013-4-13 08:40:40

让顶部承受一定的荷载,可以采用简易吊挂形式,比如加个槽,用结构胶粘接顶部玻璃,下部还正常坐落!:(

子睿 发表于 2013-4-13 09:06:38

不用吊夹的话可以顶部加个驳接爪,这么大的玻璃应该有玻璃肋吧,驳接爪固定在玻璃肋上,不知可行否。

6524751@qq.com 发表于 2013-4-13 10:23:02

顶部可以用不锈钢U槽固定 再打胶幕墙后用玻璃肋 高度与不锈钢下口平齐

wylerxc 发表于 2013-4-13 20:06:11

想到一种方法:在玻璃和上部槽钢开孔,用M10不锈钢螺栓连接,下部依旧坐立,不只是否可行?

june123456 发表于 2013-4-23 10:42:39

wylerxc 发表于 2013-4-13 20:06 static/image/common/back.gif
想到一种方法:在玻璃和上部槽钢开孔,用M10不锈钢螺栓连接,下部依旧坐立,不只是否可行?

你这样要计算玻璃的侧面强度是否足够,全玻落地限高是考虑玻璃失稳,还是从这点考虑吧,在玻璃两侧订做不锈钢槽固定然后想办法与玻璃肋连接

张海兰 发表于 2013-5-8 11:23:39

我是做玻璃的,这么大的玻璃如果不用吊夹,一定要想办法让上面承受玻璃的重量,如让下面的玻璃承受太多的,玻璃自爆的可能性很高,可以用15的玻璃,不一定要用19 MM ,不过也有人让玻璃不用吊夹的,多放出10公分,挡平面力,上下做到大面积进框

周玉清 发表于 2013-6-4 13:43:35

建议采用点支撑上部吊挂,不影响主题外观。
页: [1] 2
查看完整版本: 请教各位,全玻高度大于6m,不能用吊夹,应如何处理?