黑色流星 发表于 2004-6-24 02:44:48

点式拉杆幕墙

大家有空的话帮我看看这个设计有没有问题
要点:
1、立柱为直径200MM,厚度6MM的空心圆柱
2、拉杆为12MM
3、玻璃尺寸:(1)1795X2320X12MM(2)1570X2320X12MM

黑色流星 发表于 2004-6-24 02:47:09

拉杆


拜托各位抽点时间看看

黑色流星 发表于 2004-6-24 08:33:25

楼上的不要乱抄啊
万一有事不要找我
我是想让大家帮我看看立柱的尺寸和拉杆的选用有没有问题!
再请大家帮帮忙;)

beyound0008 发表于 2004-6-24 09:29:09

我说两句

我来说两句,如果说得不好请见谅。
首先角部的柱子要加大。
而且最好用椭圆型的柱子,斜放。好看而且受力合理。这点大家应该都明白。
其次,对于这些拉杆,不要全部都一样大,由于受力不一样。所以这样是浪费材料。
对于受力拉杆,可以稍微大,对于稳定杆,可适当小。
再次,如果是我本人,我否定你这个设计,请原谅我这么说。
因为那么高的层高用拉杆结构是不合理的。
对不起,我实话实说。
如果要计算的话,其实很简单,用ansys。

zsg112 发表于 2004-6-25 12:41:52

同意楼上观点,另本人没有计算但感觉竖向杆太细,最好在竖向受力应断开

zhcwf 发表于 2004-7-8 17:33:00

此设计要紧慎

竖向ø12的拉杆太小了,最小要用ø16的拉杆作此处张拉结构,ø12的杆可作稳定杆,最好是在竖多加一条稳定杆。

寻梦 发表于 2004-7-8 22:06:07

我的一点看法

做这么高跨度的点玻幕墙,假如是我自己设计的话,我会改成单层桁架型式加拉杆体系,第一我可以减小圆管的规截面,并且对结构自重的稳定还会比上面这样做更好,间隔三个分格做一个竖向的桁架,(两根竖向圆管中间加斜撑)再加上拉杆结构,应该要降低一些成本。

ku_yu 发表于 2004-7-19 14:30:47

用椭圆型的柱子,同样单位重量下受力更好,而且美观。

安全第一 发表于 2004-7-20 20:21:53

用椭圆型的柱子?哪有?

用椭圆型的柱子?哪有?
椭圆型的柱子多少钱啊??????????
多少钱啊??????????
划得来?????????

ku_yu 发表于 2004-7-22 14:04:34

见得是比较少,但还是有很多。

Originally posted by qdh_jshf at 2004-7-20 08:21 PM:
用椭圆型的柱子?哪有?
椭圆型的柱子多少钱啊??????????
多少钱啊??????????
划得来?????????

1:不知你去过上海东方艺术中心没有,五个碗状玻璃幕墙主龙骨全用的是椭圆管,而且都是弧型,还没有几根是相同的,不过是美观的。如果只从结构方面来考虑,我想就有局限性。
2:椭圆型管也有标准型材,不是叫你设计加工的,大型钢材交易市场会有。
3:价格估计不会高很多,因为相同截面积椭圆型管受力更好,考虑到幕墙的造价及造型,划不划得来要自己取舍。象这种跨度我会选椭圆型管。
页: [1] 2