上下贯通的玻璃肋点玻,层间防火?
如效果图,去年做的设计,今年完工!层间防火,当时设计一道防火玻璃隔断(防火玻璃也通过不锈钢爪固定玻璃肋上)。
当时验收时提到高层防火规范上的0.8M高的不燃烧实体墙,我跟质检站费劲口舌,最终质检站的领导同意不作整改。
如果领导们坚持整改的话,各位幕墙大师各有什么建议?
还请斑竹及其他高手解答
为以后不再为此事烦恼,请高手帮忙解答 防火玻璃固定在玻璃肋上似不妥,连接倒可以.应该与建筑主体固定.这样万一某个玻璃肋结构系统崩溃时,不至于牵涉到防火. 楼主,你的层间用防火玻璃了,那面玻璃和肋玻璃呢?一用到防火玻璃事情就不好办了,还好他们没有难为你们。
规范上是有一个800防火上卷墙的规定,但全玻璃幕墙上没提此事啊,幕墙属于外围护结构啊!
嘻嘻!可以用护栏来代替吗!
一点愚见
我的防火玻璃与玻璃肋的层间固定件是一体的
我的防火玻璃连接件与玻璃肋的层间固定件是一体的,用钢板折弯的。所以,玻璃肋结构系统崩溃时不会牵涉到防火!
至于“规范上是有一个800防火上卷墙的规定”,应该是对于所有幕墙。
我提到的点玻是属于全玻璃幕墙,但亦是悬挂楼层外侧啊?
护栏肯定是不行的,因为当时竣工时室内就装好不锈钢栏杆 楼板下返梁尺寸?
在下返梁处填充防火岩棉,面玻璃处帖浅颜色遮光板,楼板齐平处用防火玻璃和下返梁底部用铝板封修,如何?
同意SSJ1000的意见:防火玻璃应固定在下返梁结构上,而非玻璃肋上。
楼板下反梁高600,但规范要求高800防火实裙墙
楼板下返梁尺寸?
在下返梁处填充防火岩棉,面玻璃处帖浅颜色遮光板,楼板齐平处用防火玻璃和下返梁底部用铝板封修,如何?
同意SSJ1000的意见:防火玻璃应固定在下返梁结构上,而非玻璃肋上。
在下返梁处填充防火岩棉?是填充满800高整体实心的防火岩棉隔断?这样的做法是否实际?
我的防火玻璃其实也是固定在梁结构上,连接件就是一个角钢形式,竖向边连接玻璃肋,横向边连接防火玻璃。 可否用防火玻璃做玻璃栏杆,当然这得先说服甲方。