huang_yu_jun_ 发表于 2006-9-21 11:26:32

拉杆点式玻璃幕墙

我想说关于拉杆点式玻璃幕墙的层间防火怎样考虑?怎样处理?

hywangzheng 发表于 2007-4-16 10:25:37

是否还需要增加防卷火设施

6楼的做法很好,但只解决了串烟和串火的问题,是否还需要增加防卷火设施,防止幕墙玻璃破裂后1.2m直径的卷火.
新手意见,请大家讨论!

哈哈尔 发表于 2007-5-26 06:52:39

对呀,清玻防火确实存在问题

chittyqueen 发表于 2007-5-26 14:49:33

11楼的节点很好啊,但是如果做完幕墙后,最后做防火就麻烦了,这个就用不上了,我刚刚做完一个工程就是这样,最后只能防火玻璃开缺口才能安装完成。请问高手们,如果以后遇到这个问题有什么更好的方法解决啊?

zh6180 发表于 2007-8-25 17:06:31

圆管结构点式幕墙如何做层间防火封修

圆管结构点式幕墙中,如果用防火玻璃做层间防火封修,是不是也需要象框架结构幕墙那样做100厚的防火封修,那么防火玻璃需要做两层吗?遇到钢管还需要开圆孔觉得很麻烦,请问各位有什么好方法做防火封修,可不可以不做,点玻璃幕墙规范里有没有明确要求防火封修必须做.

泡泡糖 发表于 2008-1-10 11:43:34

采用防火玻璃有困难

我刚作个一个工程,层间无窗槛墙,采用钢龙骨点式中空玻璃,在层间采用防火玻璃时,发现如果用横向的小分格防火玻璃,然后在中间加防火玻璃隔开的做法代价比较高,就考虑在玻璃胶缝处加防火玻璃,但是在施工时又发现在不锈钢驳接件处的防火玻璃很难处理,不知道各位大虾在此处是如何处理的?

xioahunan1937 发表于 2008-1-31 11:26:02

我做了一个观光电梯,一天是混凝土结构,一边是钢结构,有三层高,而且每层都不一样高,分别为3800、6300、4600,为了满足外立面效果,有几块玻璃的跨两个防火分区,我都不知道怎么做防火了,特别是钢结构的那一门面幕墙

duwang110 发表于 2008-3-8 21:30:40

回复 15F 的帖子

我也遇到过同样的问题,这是玻璃幕墙立面效果与国家规范之间无法解决的矛盾.要效果就无法遵守国家规范.

NXY168 发表于 2008-3-18 10:36:14

:o :o :o 我以前也做过,刚完工还是很不错,但是一年以后我发现封层玻璃很脏,而且防火密封胶也变色了,很是影响美观.我觉得如果采用磨砂防火玻璃的话,一定比现在的情况好.胶变色问题很不好解决?

亲亲爱静 发表于 2008-3-18 21:01:22

原帖由 zh6180 于 2007-8-25 17:06 发表 http://forum.unionfacade.com/images/common/back.gif
圆管结构点式幕墙中,如果用防火玻璃做层间防火封修,是不是也需要象框架结构幕墙那样做100厚的防火封修,那么防火玻璃需要做两层吗?遇到钢管还需要开圆孔觉得很麻烦,请问各位有什么好方法做防火封修,可不可以不做,点玻 ...


给个节点图你,呵呵