如果可以
你的效果图看得不是很清楚,层间结构楼板厚度为多少,如果能满足800mm,可以做一下层间防火封修,如果不够,可以通过防火玻璃来实现曾经防火封修,我认为满足规范要求就可以。你掌握一个原则就是只有单片玻璃不跨层 安装并保证此玻璃在层间防火封修范围内。你可以说服他们。 我是新手,发表一下个人愚见:点玻幕墙层间防火的做法是,在层间做一块防火玻璃,与砼采用槽式连接,与玻璃采用打胶的方法(打防火胶)。
全玻/点式幕墙的层间防火
困扰本人很长时间的全玻/点式玻璃幕墙的层间防火,层间采用防火玻璃,又不能保证层间800高的防火裙墙,特别是全玻幕墙有时一块玻璃跨越两个防火分区。还有铝合金横梁很多图纸上都用来连接防火镀锌钢板,规范上明确规定铝制品不能作为防火材料,这种将防火板连接于铝横梁上的做法是否错误?
小弟愚见!
我也是被这个问题困扰
但是对于铝合金幕墙的放火现在基本上全是这样的,要么就是把楼层位置改为钢梁把镀锌板连接起来,这样造价就高很多了,还有就是如果是清玻璃的话和楼层矮就不现实了 我想只有通过试验数据来说明问题了,期待规范能够更完善。 我们是采用防火玻璃。 钢材在300度高温下就失去承载能力,防火镀锌钢板有多大能力阻挡热传导!防火镀锌钢板内包防火材料的做法真正做到安全请吗?各位高手发表高见 但是你不按照规范去做,监理、甲方就不让你通过验收,
哪怕你有更好的方法,这就是现实。