请教点式玻璃的变形缝(伸缩缝、沉降缝、地震缝)应如何处理?
请教点式玻璃的伸缩缝应如何处理?
hanfeng1999
发表于 2005-7-14 13:19:40
伸缩缝或是沉降缝,均需考虑在缝两侧结构独立。
而玻璃缝应正常处在缝的位置,如是伸缩缝应考虑胶缝应适当加大!(加大多少根据工程本身来决定!
霓裳羽衣
发表于 2005-7-15 10:25:46
我同意伸缩缝或是沉降缝,均需考虑在缝两侧结构独立。但伸缩缝的细部应如何处理才可保证不漏水?
hanfeng1999
发表于 2005-7-15 13:02:21
应该不会漏水,只是外观太差了!
霓裳羽衣
发表于 2005-7-15 16:26:23
想请教楼上的朋友应如何处理会比较美观?
ZZ3319
发表于 2005-7-16 10:21:57
可参照采用透明玻璃膜或风琴板。这一点主要是看如何与业主及设计院沟通。
QQ:410593265. 有空可以联系
hanfeng1999
发表于 2005-7-20 22:13:52
同意楼上,可考虑作风琴板结构,然后在外边加一条装饰带来作掩饰!
三十男人
发表于 2006-4-11 10:35:58
关于全玻幕墙的伸缩缝
请教各位大侠,全玻幕墙的伸缩缝有没有一个好的处理方法?如果是以加大胶缝的方法来解决,伸缩量的计算上没有一个量的判断,而且也有其限制,不可能加大的太大;如果是在伸缩缝的位置以其它材料来做(如铝板)会从外面影响外立面的效果,小弟遇到一个工程,比较为难,请各位同仁帮忙!非常感谢!
zxyyb1234
发表于 2006-4-16 13:04:37
能否将节点图上传,否则无法根据你的实际情况提出具体的解决方案。
三十男人
发表于 2006-4-17 18:13:38
回二楼
实际情况是这样的,裙楼的全玻幕墙,在建筑的伸缩缝处被隔开,建筑伸缩缝宽为100,我原计划在伸缩缝处加大胶缝至30(正常胶缝为15),但监理提出30的依据何在,所以小弟也找不出依据,只是凭经验做的。后来考虑用铝板,这样加大多少都可以做的,但这样做,外观效果不理想。所以小弟在此请教各位同仁有没有好的做法或依据来解决这个问题。同时非常感谢二楼的兄弟的参与!