M011 发表于 2005-7-26 08:53:39

6M长的15MM玻璃可否做点驳接

6M长的15MM玻璃可否做点驳接,需要几个驳接点?

hanfeng1999 发表于 2005-7-26 08:59:05

玻璃分格就是6M长吗?
宽度呢?
如何钢化?

M011 发表于 2005-7-26 09:07:25

6M长的15MM玻璃可否做点驳接

宽1220MM长6200MM左右,而且需5度左右的夹角

hanfeng1999 发表于 2005-7-26 09:24:23

玻璃一定要钢,支撑用什么结构?管、肋、索?
层间梁、底梁、其它土建是否条件好?

如土建好的活作点驳是没问题的!但可能会6点或8点!

xfx2003ok 发表于 2005-7-26 15:32:38

建议做掉挂,做点的话,孔中应力很大,否则容易破碎

Nonlinear 发表于 2005-7-26 18:01:19

不能做

sky76long 发表于 2005-8-1 09:34:21

6200mm是高度?

花三疯 发表于 2005-8-1 14:01:03

既然做点驳式~为何玻璃不分段?

既然不想分段~为何不做吊挂?

JGJ102中7.1.1规定玻璃高度超过6m的全玻幕墙应悬挂在主体结构上~且玻璃厚度应为19mm

hanfeng1999 发表于 2005-8-2 14:07:38

带有角度的幕墙可以作吊挂吗?
请指教!

ysw1108 发表于 2005-8-2 18:01:31

建议最好不要采用6点或8点支承,这样面玻特别容易坏。
带有角度的幕墙应该可以做吊挂,只要角度不是太大。这个难题曾困扰了我两次,有两次投标都遇到这个问题,经过公司以及和专家的沟通,最后做的都是吊挂,可惜最后都没有中标。不过这两个工程马上都要安装了,有机会去工地看看。
这儿有点关于斜吊挂的讨论:http://www.unionfacade.com/forum/viewthread.php?tid=5223&fpage=1&highlight=%2Bysw1108

[ 本帖最后由 ysw1108 于 2005-8-2 18:05 编辑 ]
页: [1] 2
查看完整版本: 6M长的15MM玻璃可否做点驳接