chuahua
发表于 2005-8-11 10:59:25
这么高且有倾斜了5度的玻璃纯粹吊挂太危险,尤其在负风压情况下,玻璃挠度变形绝对超过规范要求。建议玻璃上部采用吊挂(准确说是斜拉),中部设两到三个点驳点,具体驳接点数需按15mm玻璃钢化后边缘强度计算确定,我估计应设两个点驳点。我提醒楼主一下,15mm玻璃超过5米2,国内就不能做热弯钢化了,只能做热弯处理。
M011
发表于 2006-4-19 12:12:39
6M长的15MM玻璃可否做点驳接
参考各位的建议,最后做成了19MM吊挂玻璃,到现在已经完工6个月,使用没有问题。谢谢!!
希望有问题大家多交流!
luocheng
发表于 2006-4-20 00:31:42
....最后做成了19MM吊挂玻璃....
能将相关的图纸资料上传供大家参考吗?以下很想了解一下,再此先谢谢了.