westboy_cn 发表于 2005-3-4 22:10:24

宁波大剧院有这样的例子

据我知,宁波大剧院有这样的工程例子,好像是圹沛做的。具体就不知,高度是有15m以上的

zgzg2009 发表于 2005-3-5 21:26:49

宁波大剧院的四,七区的肋点式玻璃幕墙的高度的确超过了15m。(04年2月竣工的) 其玻璃肋厚度12(t)+2.28PVB+12(t),其上端掉挂,玻璃肋之间不锈钢板连接。但当时画的时候,并没考虑玻璃肋侧向的稳定,如果要考虑的话,该如何设计,请教大家?

成克波 发表于 2005-3-8 11:51:31

我想吊挂玻璃是不可能做的,具我所知目前国内能够生产的最长玻璃是上海耀皮生产的12.8米,其他厂家最长的在12米左右(12.8米玻璃我施工过2处,1处在宁波;另一处在南京),15米高可以做肋接式点玻,但肋玻宜采用双钢化夹胶玻璃,在根据国内钢化炉一般只能钢化小于6米的玻璃,所以建议将肋玻分为3部分,中间采用夹板连接,上端采用吊挂固定,但必须如雪儿所说,通过平面外稳定计算才行

yy 发表于 2005-3-14 17:38:40

可以呀,只要结构验算合格及安全考虑周道,没有不可以的!!!:P

ssj1000 发表于 2005-3-14 17:55:16

我做过21米

我做过21米,顶梁不能承受吊挂。本人采用钢、玻混肋的方式。但线材、平面稳定性需要反复核定。
结果:总体效果达到目的,整体经济性也好(避免顶梁加固),目前正在施工。

cmsxll 发表于 2005-3-14 21:49:51

建议

可以做?肋玻可以连接的嘛。但要用夹胶玻璃。不过要计算肋的稳定性

James 发表于 2005-5-18 15:50:10

Originally posted by ymyfish at 2004-12-23 15:30
肋可以断开,但是面玻呢,没有15m高的玻璃吧,所以全玻肯定没有办法做,只可以做肋驳接!
可以做的,面玻璃也需要断开,如为悬挂式可靠中间的肋驳接爪来承受自重再传递给肋。

Originally posted by ssj1000 at 2005-3-14 17:55
我做过21米,顶梁不能承受吊挂。本人采用钢、玻混肋的方式。但线材、平面稳定性需要反复核定。
结果:总体效果达到目的,整体经济性也好(避免顶梁加固),目前正在施工。
请教兄弟,如果“顶梁不能承受吊挂”那么采用落地支撑方式平面外的稳定性是如何保证的?根据AS1288规范来进行稳定验算的话,21m高一般是很难通过的-除非横向加了约束?同时请问,面玻璃是如何处理的?
能否详细些,大家交流一下?谢谢!

[ Last edited by James on 2005-5-18 at 15:51 ]

James 发表于 2005-5-18 16:14:00

Originally posted by 浪人吉它 at 2004-12-30 23:04
支撑体系前几楼的说的不少了,我只是想问一下,15米的话考虑层间限位角的话,胶缝需多大?如果是钢结构的话,限位角为1/300,需考虑50mm的位移,就算用变位承受能力为50%的胶,胶的厚度需44.7mm,有知道这样的胶 ...

这位兄弟的问题很好
我想,是否可以这样理解:
通常比较好的玻璃肋系统的肋和面玻璃都同时和同一结构相连,如吊梁,于是当结构产生水平位移时,肋和面玻璃将会产生相同的水平位移,则其间应无相对移动,也无需验算胶的厚度了

值得注意的是“玻璃肋系统的肋和面玻璃都同时和同一结构相连”

ssj1000 发表于 2005-5-18 17:06:17

回复james先生

简单介绍如下:
如果采用吊挂顶梁强度不够,但顶梁足可以承受垂直于玻璃面的受力。改用落地结构体系后,基础重新加固了。采用600*200H型钢为主支撑,间距约4.5米。高度方向每隔3.5米左右有横向双根100*100方钢管。不考虑方钢管作用情况下,复核稳定性(压杆稳定)合格。当然具体施工还是有难度的。

安全第一 发表于 2005-5-18 22:33:23

楼上诸位说的稳定性计算,怎么算?

吊挂点玻我做到12M,当时用百科糊弄一个计算书,但没有相关稳定性计算!
本人是学机械的出道,对力学知识不足。请教楼上诸位说的稳定性计算,怎么算?
如有算例方便拿出来让我学习学习!!!
页: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12