[ 本帖最后由 唐僧 于 2006-8-27 22:14 编辑 ] 个人很支持唐僧说的,特别是在沿海地区做设计的人深有体会。
如果你设计了一个这样15m高的全玻幕墙,在刮台风的时候肯定会想到自己设计的那个幕墙会不会没有问题,的确,刚入行的时候可能并不会考虑到这些。
我在的这城市(700Pa)见到那个最高的幕墙不会超过十一米,但我看了效果并不好,玻璃肋十分的宽,到了面板的60%左右;还有就是个人心里作用,看了总是怪悬的;而且也知道我们计算的只是理论,可是施工的时候很多班组都是凭经验做,可以说挺多人都是做得一塌胡涂(当然这关系到MONEY的问题)心里总不希望自己设计的这么高的全玻会让做工不好的班组做吧。
广州中信广厦
广州中信广厦的大厅就有。我觉得至少有二十米。玻璃肋都接了几块呢。不过水平向的稳定性较差,在下面用手一掰,玻璃肋左右晃得厉害。 ;) ,请问大家,玻璃肋横向加拉杆,这方案可行不 我建议不要做肋玻我建议不要做肋玻,我同意8楼的观点;15米玻璃肋自身稳定都是一个问题。 同行的各位老师,哪位有做过15高的驳接肋玻璃,能否指点一下,稳定性怎么计算。能否让我看看计算书。因为我现在遇到了这样的问题。先谢谢了
E-MAIl(MSN):21xchch@63.com 那位老师能上传个节点看看啊!
还有哪个侧向失稳措施怎么设计的啊?
谢谢!!!! 这个跨度的玻璃肋点玻幕墙是能够作的。大家对面板的问题,没有什么争议,主要集中在玻璃肋上及如何作侧向加强这两个方面。其实可以在玻璃肋上作点文章。
可以在玻璃肋连接钢板的两侧设置拉杆或拉索,让玻璃肋所承受的重力不是层层传递,而是通过两侧的拉杆或拉索来承担;玻璃肋只承受由面板传递过来的风荷载!换句说话,也就是把这个吊挂幕墙设计成索肋或杆肋结合式的玻璃幕墙。 完全可以做,只要能受力过去,采用吊挂!