90度转角
求助:90度转角处,玻璃肋的强度和稳定性怎么考虑啊??? 可以做,适合小风压地区,采用吊挂玻璃肋,15米钢化玻璃自身重力其实也是一个相当可怕的数字了,再加上孔部的接触应力,会不会引起钢化玻璃的爆裂,很难说的.
软件模拟计算也很难分析如此庞大模型的局部情况.
而且水平内的稳定性,我觉的也不能单一的通过线材的长细比进行骗算了.
肋连接处的受力也不单单局限于孔受拉受压之说,伸缩缝也驱向于曲线了,应该定为多大合适也很难说的清楚.
算下这个东西做计耗神耗力,到最后还是计算结果有问题.还得从头再来.. 不要"人有多大胆,地有多高产",玻璃肋开孔以后,(无论钢化与否)开孔处玻璃的强度谁都说不清楚,即使问赵西安,恐怕他也得摇头,更不用谈规范了.离开了这一基础,所有的计算都是废纸一张.玻璃肋接头就更成问题了(用环氧胶接又无计算依据).装上去应没问题,会不会掉下来很难说,实验肯定过不了关. 玻璃肋侧向稳定验算公式奥大利亚和英国规范都有,如果要用,大部分玻璃肋结构就不能用了.
请教各位此方案是否可行
请教各位此方案是否可行,请各位多给意见,我设想肋是吊的,面板玻璃上半段是吊的,下半段是坐地的,肋的横向稳定可以多加一根直径60毫米的不锈钢圆管。请各位指教 !!! 有一个12.3米高的全玻璃幕墙要做,而且带圆弧的,不知可不可以做? 当然可以做,30米的我都做过