xujian19821002 发表于 2009-5-31 20:08:40
兄弟,换个钢板做肋,中间加个拉索做个防止侧向失稳不就好了,呵呵,这么高,做玻璃肋还是对计算和玻璃材质要有很深的理解的,换成钢板做肋,恐怕就没有那么担心了哦鑫森淼焱垚 发表于 2009-5-31 22:05:04
面玻及肋玻都得分格,建议水平荷载由肋玻承载,垂直荷载另加单索承载。WSL8746909 发表于 2009-9-21 22:24:54
我做过4700*16000的肋玻璃点驳,我找下图纸,宽4700分二格,3年了,很好,就是刚装好没多久玻璃肋爆了二块,,可能是玻璃肋孔与螺栓之间垫片薄了,后来调整了一下,到如今很好。WSL8746909 发表于 2009-9-22 11:16:23
肋点驳玻璃幕墙节点,仅作参考sy-ywz 发表于 2009-9-22 13:45:46
可以做,我们沈阳万豪大酒店的主入口就超过15米。ljy0352 发表于 2009-11-19 15:12:53
我想问一下7F什么是外平面外稳定呀?怎么验算呀?z296183558 发表于 2009-11-23 21:43:31
15m高的钢化或者夹胶玻璃在苏州和汕头有厂家可以加工hkfzy 发表于 2009-11-24 11:39:25
钢夹板与玻璃肋用什么方法连接呀幸福 发表于 2010-1-5 16:07:13
15米可以做肋点玻,但是肋板必须分成2——3块,我曾经在北京做过肋点玻13米多高的工程,15米没有问题。:)wjy-hf 发表于 2010-1-15 20:05:00
15米呀,考虑到运输、安装都不是很方便,要是可以的话,建议分成两个7.5米的做!