15米高可以做玻璃肋点玻幕墙吗?
各位高手:15米高可以做玻璃肋点玻幕墙吗?发帖请给定标题,下次注意。Facadestar
15米高的肋点式玻璃幕墙设计探讨
一,15米以上的净空做肋点式玻璃幕墙,从技术上来讲是可以达到的二,我认为15米以上的净空做肋点式玻璃幕墙,必须考虑更多的安全措施和可维修性
我的解决方案是
1同大家的看法一样,玻璃肋分段钢化拼接,且必须夹胶
2我认为应该考虑其他措施来承受玻璃面板和玻璃肋的自重,比如在玻璃肋和面板玻璃之间设置承自重细钢索,隐藏于胶缝内.因为15米高的玻璃其自重所产生拉应力不可忽略,因此幕墙上端也是计算的一个控制点.钢化玻璃为脆性材料,一旦爆裂,有可能会引起多米诺骨牌效应.如此大规模的幕墙一旦发生事故其危害和影响将是巨大的.如果没承自重由钢索,玻璃肋的更换将是非常考验人的
3关于玻璃肋失稳,这可以用水平向细钢索,或者水平向玻璃肋来解决
请教各位此方案是否可行
请教各位此方案是否可行,请各位多给意见,我设想肋是吊的,面板玻璃上半段是吊的,下半段是坐地的,肋的横向稳定可以多加一根直径60毫米的不锈钢圆管。请各位指教 !!! 12米用19mm吊挂玻璃可以,但维修一块的成本也太高了。17米我怕更麻烦!
15米可作肋玻的个人之言
5楼的,十分抱歉。我知道的17米的作肋玻是在坚朗白宝琨的讲座上提到的!
他主要强调玻璃由于板块受加工钢花炉的控制,是分了三段组装的,玻璃和玻璃之间连接是采用夹板,同时玻璃是上下小,中间大,避免了夹板在跨中连接,因为根据力学原理,跨中是弯距最大,最薄弱的环节。
还有需要注意的是,规范规定了,高度大于8米宜考虑平面外稳定,大于12米应进行平面外稳定的验算,所以对于15米高度的玻璃一点要进行平面外稳定的设计!
我也是新手,有不当的地方请见谅!:P
【你问我答】可以!
如果,15mm高是净空,为什么不做吊挂呢?15m净空内有结构的话,可考虑肋接驳幕墙! 个人意见:我一般不推荐作玻璃肋点玻。偶还是不太放心玻璃做支撑,尤其是开的孔。
【你问我答】15米可作肋玻
可以!据我知道的,肋接点玻最高做到了17米。
不过要注意处理好肋的接头,不要放在跨中,因为弯矩最大,是最薄弱的环节!